试题详情
- 简答题熔断器应怎样使用和维护?
-
熔断器在使用和维护过程中应注意:
(1)熔体烧毁后,首先应查明原因,排除故障。分清熔断器是在过载电流下熔断,还是在分断极限电流时熔断。一般在过载电流下熔断时,响声不大,熔体仅在一两处熔断,管子内壁没有烧焦现象,也没有大量的熔体蒸发物附在管壁上;如果是分断极限电流时熔断的,情况与上面相反。更换熔体时应使新熔体的规格与换下来的一致。
(2)更换熔体时,要清除熔断器上的尘垢,对有动作指示器的熔断器,还应经常检查,若发现熔断器已动作,就要及时更换。更换熔体(熔管)时,一定要切断电源,将开关拉开,不要带电操作,以免触电,尤其不允许在负荷未断开时带电更换熔体,以免发生电弧烧伤。
(3)熔断器在运行中,熔体因长期发热后氧化和反复承受着负载产生的热胀冷缩,使电阻增大,出现老化现象,当老化到一定程度,熔体就会熔断。因此,选用熔断器时要留有一定余地,延长使用寿命,根据经验,对于稳定的长期负载,如果使熔断器的承载率为90%,使用寿命可延长5~7年。
运行中如有两相断相,更换熔断器时要更换三相。因没有熔断的那相熔断器已经受到损害,若不一起更换日后会发生断相运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看