简答题现有一传热面积为3m2、由Φ25×2.5mm的管子组成的列管式换热器,拟用初温为30℃的水将某液体由200℃冷却到100℃,水走管内。已知水和液体的定压比热容分别为4.18kJ/(kg·K)和2.0kJ/(kg·K),冷侧和热侧的对流传热系数分别为2000W/(m2·K)和250W/(m2·K)。当水和液体的质量流量分别为1000kg/h和1200kg/h时,通过计算说明该换热器是否满足要求;若不满足,可通过什么方法解决(定性分析)?(两流体呈逆向流动,忽略管壁热阻和污垢热阻)

  • 解决的方法:
    在无法改变水温的情况下,增加水的流量,从而增大平均温差;
    增加换热器数量或换用换热面积较大的换热器;
    在换热器内部安装翅片,热流体走管外,增大热侧对流传热系数,从而增大总传热系数,并增大传热面积。