简答题北京某变电站某相气体电流互感器安装时,气体充至额定压力后,立即进行微水试验,测试结果为80μL/L,而第二天进行老炼试验前又进行微水测试,发现微水含量达到550μL/L。为什么会出现此类现象,为避免此类现象发生,应落实哪项反措条款?
  • 应落实11.2.2.5进行安装时,密封检查合格后方可对互感器充SF6气体至额定压力,静置24h后进行SF6气体微水测量。由于气体设备内绝缘部件含有的水分析出,设备内部水分分布达到平衡需要时间,因此,SF6气体微水测量应在充SF6气体至额定电压、静置24h后进行,以保证测试的准确性。