试题详情
简答题励磁机的运行规定是什么?
  • (1)励磁机包括:主励磁机、副励磁机、旋转整流器、冷却器、测量及检测设备。其运行应按制造厂铭牌参数运行。
    (2)旋转整流器盘上的熔丝通过电子系统连续监视,熔丝上的指示器旗标可用内置频闪仪来检查。当旋转整流器整流轮每个桥臂二个熔丝熔断时,禁止强励,当三个及以上熔丝熔断时,停机检查熔丝及二极管。
    (3)每班检查一次发电机旋转整流装置上各桥臂并联的熔丝无熔断指示,如遇发电机出口附近系统内有短路故障或发电机出现强励时,应对旋转整流装置进行一次详细检查。
    (4)励磁机为空气冷却,冷却空气在密闭的励磁机内循环冷却,正常两组冷却器都应该投运。主励磁机进风温度应小于400C,到450C报警;主励磁机出风温度应小于550C,达到750C报警,800C跳闸;旋转整流器后温度450C至550C,600C报警。
    (5)正常运行时励磁机漏水指示器必须注入液体达到最大水位标志处以阻止励磁机吸入外部气体或排出冷却气体。当水位达到最大水位标志以上时说明励磁机冷却器漏水,此时应采取措施将漏水的冷却器隔离并将励磁机内的水通过漏水指示器底部疏水放掉。
    (6)发电机停机期间励磁机干燥器应保持连续运行,且经干燥的空气采用闭路循环。
    (7)发电机4个转子接地碳刷正常必须投运。运行中每周应检查一次碳刷的磨损情况,在运行期间,碳刷的有效长度可通过附在碳刷夹持器上部的表计目测来确定,当表计的指针接触到碳刷夹持器上,碳刷达到它的最小尺寸15mm时,必须立即联系检修更换。若机组大小修时,还应将接地故障检测系统的电刷从大轴上拔出,以防止滑环上铁锈的形成。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题