试题详情
简答题2.5.1066.6KV母线LG*上的电压低于额定电压的70%时,母线上的所有负荷出线开关是否跳闸?为什么?
  • (1)若负荷是降压变压器,则出线开关保持合闸状态。
    (2)若负荷直接是电动机,则当电压<0.7UN时间超过10秒时,出线开关自动跳闸。
    因为:
    1)当电动机电压降低时,转差率增加,定子电流增大,当电压<0.7UN时,将使电动机严重过电流,造成电动机过热,若长时间过电流,将使电动机绝缘迅速老化,影响电动机使用寿命。电动机电压过低将使电磁转矩大大减小,严重时将引起电动机被制动停转。
    2)电动机失电后电压恢复,电动机自启动,由于自启动电流很大。若LG*母线上的所有大容量电动机同时启动,将严重影响母线电压的迅速恢复,而电压不能迅速恢复反过来影响电动机的启动。
    3)若失电时间很短,电动机仍处在惰转状态,电压迅速恢复后,则自启动电流较小,整个电气系统能够满足电动机的自启动条件。所以6.6KV电动机低压保护整定值为0.7UN延时10秒。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题