试题详情
- 简答题LBJ失电后果?
-
当失去LBJ时,LGA/B/C/D/E/F配电盘仍可维持运行,但由于断路器失去动力电源无法打开,只能现场手动断开。同时LGB/C的上游开关的切换动力电源丧失,无法实现主变和辅变之间的慢速切换;
L.BJ丧失将导致LGIA/B001TB下游断路器失去控制和保护功能,但配电盘仍可维持运行。
(8LBG为8LGIA/B提供控制和保护电源);
G.PA的110V直流电源分别来自LBJ和LBM,向GPA的两个保护通道供电,LBJ/LBM互为冗余,所以当LBJ失电时,GPA保护通道的另外一个将继续运转;
G.SY负荷开关也有两路跳闸回路,其控制电源也来自LBJ和LBM,所以失去LBJ后,负荷开关仍可通过LBM跳闸,同时出发KIC报警GSY537KA跳闸回路2控制电源消失,以及总报警GSY001KA1和GSY001AA操作机构故障报警。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 2.5.1066.6KV母线LG*上的电
- 简述配电盘的异常与故障处理。
- LL*的变压器柜门与进线断路器的地刀是如
- 简述LCA失电主要后果。
- LNG电压为多少时将会触发低或是高电压报
- 主变差动保护的作用和动作后果是什么?
- 当主电源失电后,LGB—LGC母线自动转
- 主变压器、厂用变压器各采取什么调压方式调
- 简述电气盘的一般继电保护作用及运行。
- GEW420JA有几种并网模式?分别在什
- 简述失去LBM的主要后果。
- 380V变压器柜门与6.6KV开关的地刀
- 在哪些条件下,6.6KV母线LGB—LG
- LLS故障分为哪三大类?LLS启动蓄电池
- 了解柴油机在正常时有哪些停运信号?试验时
- GME系统设计了哪些自动跳机保护?
- 接地距离保护有什么特点?
- 在发电机启动过程中,GEX系统怎样达到正
- LLS柴油发电机组在试验工况及事故运行时
- 2.5.55.GEX励磁电流限制阈值有哪