试题详情
- 简答题主变差动保护的作用和动作后果是什么?
-
主变差动保护用于反应主变压器绕组和引出线多相短路,主变压器高压侧绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝间短路和相间短路的主保护。
主变差动保护属于GPA的第一类保护,当主变差动保护动作后,将引起以下动作:
1)汽机跳闸;
2)超高压(500kV)断路器跳闸;
3)使发电机负荷开关跳闸;
4)灭磁;
5)触发配电盘LGB和LGC慢速切换,以及使配电盘LGE的进线断路器跳闸;紧急停堆。 关注下方微信公众号,在线模考后查看