试题详情
- 简答题励磁系统跳闸信号有哪些?
-
(1)励磁变压器温度高2(150゜C);
(2)励磁过电流高2(120%Ifn延时11s或206%Ifn延时1s);
(3)2个或以上旋转整流桥故障;
(4)起励时间太长(5s);
(5)直流电源失去。 关注下方微信公众号,在线模考后查看