试题详情
- 简答题直流母线出现低电压报警的原因是什么?如何应急处理?
-
直流母线出现低电压报警的原因有:
1)充电器故障;
2)直流母线发生非金属性接地;
3)充电器上游开关跳闸;
4)直流母线下游负荷发生短路故障,保护拒动;
5)蓄电池单独供电时间过长。
处理方法:
1)就地确认报警;
2)就地检查母线电压和充电器的开关状态;
3)就地检查备用充电器运行正常并进行充电器的切换(由充电器故障引起);
4)通知相关部门处理;