试题详情
- 简答题简述正常供电、辅助电源、应急电源等电源的切换方式。
-
正常供电:负荷开关闭合,将发电机经主变压器连接到超高压线路,通过负荷开关,发电机向电网和降压变压器供电此时辅变到永久母线的断路器断开;
辅助电源:当电网故障或者是发电机故障,超高压断路器断开,由辅变带常用电运行,辅变到永久母线的断路器自动慢速切换闭合;
应急电源:柴油机启动:当永久母线失电时间大于0.9s,或者GEW线路短路其断开同时LHA/LHB母线失电电压小于0.8的额定电压,或者失电时间大于0.9秒,从而保证了应急电源能够顺利地带厂用电的基本负荷。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 简述厂变至3LGA/LGD进线断路器11
- 励磁系统跳闸信号有哪些?
- 列出发电机及发变组保护并分别介绍保护对应
- 当主电源失电后,LGB—LGC母线自动转
- 主变差动保护的作用和动作后果是什么?
- GIS装置内部为什么充以SF6,设有哪些
- 简述常规岛配电盘失去110V直流的影响?
- GEW420JA有几种并网模式?分别在什
- LLS柴油发电机组在试验工况及事故运行时
- GEV变压器保护有哪些?
- LLS系统有哪些负荷?
- 了解柴油机在正常时有哪些停运信号?试验时
- 简述8LLS021/022/023JA之
- 简述失电对于电站的其他重要影响。
- 简述电气设备的倒闸操作原则。
- 简述电气盘的一般继电保护作用及运行。
- 简述LCA失电主要后果。
- RAM的保护有哪些?
- 控制棒驱动机构电源RAM系统电动机发电机
- 简述8RIS011PO的启动过程。