- 简答题GIS装置内部为什么充以SF6,设有哪些SF6压力监测和保护装置?
-
GIS装置为全封闭的配电装置,分若干间隔,每个间隔内部都充以SF6。SF6具有良好的绝缘和灭弧性能。
正常运行时,间隔内部压力均为6bar.g。压力降低时,其绝缘和灭弧性能随之降低,当压力降低到5.5bar.g(断路器间隔)、4.5bar.g(其他间隔)时产生报警信号,以告知维修人员必须充气;
低压保护装置在断路器间隔压力降低到5.0bar.g时产生保护动作,闭锁断路器分合闸操作(断路器间隔压力低),使相邻断路器跳闸(其它间隔压力低),其他间隔没有保护动作。上述压力定值均是指在20℃的环境下。 关注下方微信公众号,在线模考后查看