简答题LKH配电盘失电后的影响有哪些?
  • 1、对于CFI系统各设备而言,LKH失电后,耙子的升降电机和翻转电机失电,耙子不能正常运行,如果细栅格得不到及时清洁,可能会导致循环水供水不足,影响CRF和SEC泵的正常运行,导致热源得不到充分冷却;同时旋转滤网失去中高速电机电源,在其压差高时不能切换到中高速运行,严重时会导致CRF泵跳闸
    2、对于CGR油泵而言,LKH失电后,如果机械油泵故障或者出力不足,CRF泵会因润滑油压力低跳闸;如果CRF泵意外跳闸,将失去后润滑,可能会导致CRF泵损坏;
    3、LKH失电后,会使CRF、CTE、SEC泵坑内的污水得不到及时抽取,最严重的后果可能会使CRF、CTE、SEC泵淹没而造成损坏;
    4、对于LKH100AR而言,LKH失电会影响高压氮气的充压,进而会影响到RIS中压安注箱的安全功能;同时,二氧化碳也将失去加热系统,在发电机置换气体、紧急排氢时都将失去二氧化碳的供应,氮气和二氧化碳压力失去报警功能;若是在冬季,ZA厂房将失去电加热器,厂房温度低将会影响压缩机的启动。
    5、SEC、JPP泵将失去电加热器,长时间会导致设备潮湿。
    6、对于CTE、CPA、DVP以及空调等,如果不会长期停运,尚不会对机组产生太大影响,长时间会导致设备超温、潮湿、腐蚀等问题。
    7、其他:PX泵站的电动门和行车不能操作。