试题详情
- 简答题柴油发电机的自动启动信号,为什么?
-
柴油发电机自动启动信号有:
(1)LGB(或LGC)母线电压≤0.7Un延时0.9秒;
(2)主变高压侧线路开关跳闸,机组转为厂用电运行和LHA(或LHB)母线
电压≤0.8Un;
(3)LHA(或LHB)母线电压≤0.8Un延时大于0.9秒且小于20秒;
(4)安全注入(RIS)信号;
(5)安全壳压力太高(2.4bar)。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 控制棒驱动机构电源RAM系统电动机发电机
- GSY出线仓风机在触摸屏上如何切换?
- 简述8LLS021/022/023JA之
- 简述6.6KV配电盘巡视要点。
- 简述LCA绝缘监测装置操作注意事项。
- 简述8LLS111MO的启动和停运信号。
- 380V开关上的故障灯亮的原因有哪些?
- 380V变压器柜门与6.6KV开关的地刀
- 核岛和常规岛电动机加热器是如何运行的?
- 当一台机组失去内外电源,LLS系统自动启
- 控制棒驱动机构为什么需要设置专门的电源?
- LBJ失电后果?
- 简述厂变至3LGA/LGD进线断路器11
- 简述LLS发电机运行中的注意事项。
- 试述220V直流配电盘LAB供电的设备。
- 2.5.1066.6KV母线LG*上的电
- 简述默勒低压断路器、接触器的结构,动作原
- 简述配电盘的异常与故障处理。
- 简述6.6KV开关柜钥匙闭锁原理。
- 当主电源失电后,LGB—LGC母线自动转