试题详情
- 简答题简述6.6KV配电盘巡视要点。
-
1.开关盘上各指示灯指示正常,无故障报警。
2.继电器无异常,信号回路压板接好。
3.储能弹簧位置指示在储能位置。
2.当开关处于合闸位置时氖管灯应
3.6.6kV断路器故障灯亮的一般原因如下:
3.1.钥匙选在‘试验’位置;
3.2.SF6压力低;
3.3.继电保护动作;
3.4.操作手柄未置于位置‘I’;
3.5.试验盒插入;
3.6.小车开关未推到位。
46.6kV接触器故障灯亮的一般原因如下:
4.1.钥匙选在“试验”位置;
4.2.SF6压力低;
4.3.继电保护动作;
4.4.开关的闭锁把手未置于水平位置;
4.5.试验盒插入;
4.6.熔断器熔断;
4.7.低压控制、信号插座未连接好。 关注下方微信公众号,在线模考后查看