试题详情
简答题简述8LLS021/022/023JA之间的联锁关系。
  • 在任何时候,8LLS母线的三个电源进线接触器8LLS021/022/023JA中最多只有一个闭合(并网的情况下除外,并网时允许021JA或者022JA合闸情况下023JA合闸),并且3、4LLS发电机来的进线接触器8LLS021/022JA优先于由8LKI109的进线接触器8LLS023JA闭合。
    例如:当3LLS001AP在给8LLS母线供电运行时,8LLS021JA处于合闸状态。此时若4LLS有了启动信号,4LLS001AP仍能够启动运行,但它到8LLS母线的进线接触器8LLS022JA将不会闭合。
    又如当3或4LLS001AP启动前8LKI109正在给8LLS母线供电运行,若此时有了3或4LLS001AP的自动或手动启动信号,为了避免合环运行,在逻辑上将先跳开8LLS023JA,8LLS023JA断开后延时3s允许再合上正在运行的LLS001AP的进线接触器8LLS021JA或8LLS022JA。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题