试题详情
- 简答题简述失电对于电站的其他重要影响。
-
主泵跳闸,三台主泵在厂变切换到辅变过程中由于LGA/D/E/F失电而跳闸,一回路进入自然循环状态,稳压器主喷淋不可用,主泵断路器仍然保持闭合状态。
反应堆紧急停堆,LBA失电引起LKA/B失电,从而导致RAM发电机停运,引起控制棒下落,中子通量变化率高引起停堆。若反应堆功率在P7以上,由于两台主泵跳闸触发主泵低低转速(1365RPM)或两个环路路流量低叠加P7信号也可导致自动停堆,另外如果功率在P8以上,则只需一台主泵转速低低或一个环路流量低就导致自动停堆。
RCV001PO跳闸(若之前在运行,一般正常运行状态为RCVB列的一台泵运行),导致A列高压安注不可用,上充流量失去。由于上充压力低导致下泄隔离,失去主泵轴封注入,辅助喷淋不可用。
SEC、RRIA列不可用,如果机组之前A列在运行,在A列跳闸后,B列会自动启动;
EAS/RIS/JPPA列不可用;
ASG001PO/RRA001PO停运;
DEG101CO停运;
PTR001PO停运,乏池失去冷却,尽快启动PTR002PO,以恢复乏池冷却;
REA001PO/003PO不可用,尽快更改REA在线,重新设置REA自动补给或硼化、稀释。 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 综合重合闸装置共有几种运行方式?单相重合
- 简述LNE360CR电源切换操作。
- 主变压器、厂用变压器各采取什么调压方式调
- 了解柴油机在正常时有哪些停运信号?试验时
- 主变差动保护的作用和动作后果是什么?
- 列出110V直流配电盘LBA或LBB供电
- LLS故障分为哪三大类?LLS启动蓄电池
- 简述默勒低压断路器、接触器的结构,动作原
- 什么是变压器的允许温度、允许温升,各有什
- GME系统设计了哪些自动跳机保护?
- 简述LCA绝缘监测装置操作注意事项。
- GEW420JA有几种并网模式?分别在什
- 简述蓄电池充电方式及巡视要点。
- 简述常规岛配电盘失去110V直流的影响?
- 在传输电路内无功电流的大小对损耗有否影响
- 红沿河厂用变压器为什么将调整电压方式由无
- 试述220V直流配电盘LAB供电的设备。
- 简述LNA系统启动和停运的过程。
- 核电站柴油发电机组(LHP/LHQ)处于
- 超高压开关装置为什么要设联锁装置?