简答题简述失电对于电站的其他重要影响。
  • 主泵跳闸,三台主泵在厂变切换到辅变过程中由于LGA/D/E/F失电而跳闸,一回路进入自然循环状态,稳压器主喷淋不可用,主泵断路器仍然保持闭合状态。
    反应堆紧急停堆,LBA失电引起LKA/B失电,从而导致RAM发电机停运,引起控制棒下落,中子通量变化率高引起停堆。若反应堆功率在P7以上,由于两台主泵跳闸触发主泵低低转速(1365RPM)或两个环路路流量低叠加P7信号也可导致自动停堆,另外如果功率在P8以上,则只需一台主泵转速低低或一个环路流量低就导致自动停堆。
    RCV001PO跳闸(若之前在运行,一般正常运行状态为RCVB列的一台泵运行),导致A列高压安注不可用,上充流量失去。由于上充压力低导致下泄隔离,失去主泵轴封注入,辅助喷淋不可用。
    SEC、RRIA列不可用,如果机组之前A列在运行,在A列跳闸后,B列会自动启动;
    EAS/RIS/JPPA列不可用;
    ASG001PO/RRA001PO停运;
    DEG101CO停运;
    PTR001PO停运,乏池失去冷却,尽快启动PTR002PO,以恢复乏池冷却;
    REA001PO/003PO不可用,尽快更改REA在线,重新设置REA自动补给或硼化、稀释。