- 简答题简述LNE360CR电源切换操作。
-
当主控操纵员确认LNE母线失电时,会根据I-3-LNE-001程序要求现场操作员将3LNE360CR切至另外一路电源供电,注意,在母线失电情况下,应优先选择使用LLJ001CR供电。
当要求切至8LLS001AR供电时,操作步骤如下:
1、主控确认8LLS母线有电。
2、记录3LNE360CR下游负荷开关状态,并将所有负荷开关断开。
3、在L507房间,打开LNE360CR柜门,取出保护隔板,将快速接头旋转后从001PJ内拔出,将快速接头插入002PJ内旋转使快速接头扣死。
4、检查确认电压表001ID有电压电流并记录。正常运行时电压值为220VAC。
5、根据初始状态为3LNE360CR下游负荷送电。
当要求切至4LNE360CR供电时,操作步骤如下:
1、确认4LNE360CR电压表显示电压正常,正常值220VAC。
2、确认4LNE370JA为合闸状态。
3、记录3LNE360CR下游负荷开关状态,并将所有负荷开关断开。
4、在L507房间,打开LNE360CR柜门,取出保护隔板,将快速接头旋转后从001PJ内拔出,将快速接头插入003PJ内旋转使快速接头扣死。
5、检查确认电压表001ID有电压电流并记录。正常运行时电压值为220VAC。
6、根据初始状态为3LNE360CR下游负荷送电。
当要求切至3LLJ001CR供电时,操作步骤如下:
1、主控确认3LLJ母线有电压。
2、确认3LLJ101JA为合闸状态。
3、记录3LNE360CR下游负荷开关状态,并将所有负荷开关断开。
4、在L507房间,打开LNE360CR柜门,取出保护隔板,将快速接头旋转后从001PJ内拔出,将快速接头插入004PJ内旋转使快速接头扣死。
5、检查确认电压表001ID有电压电流并记录。正常运行时电压值为220VAC。
6、根据初始状态为3LNE360CR下游负荷送电。 关注下方微信公众号,在线模考后查看