试题详情
- 简答题简述直流盘的倒闸操作(逆变器,整流器的投入和停止等)步骤。
-
以充电器001RD替换002RD为例,切换步骤如下:
1)确认充电器001RD处于正常工作状态,没有故障报警;
2)确认蓄电池进线开关在合闸位置;
3)确认直流母线电压在运行允许范围;
4)记录001/002RD的输出电流;
5)停运002RD并断开并拉出充电器002RD进线开关;
6)检查001RD的工作正常;
7)确认001RD的输出电流与切换前001RD和002RD的输出电流之和相当;
8)确认配电盘直流母线电压正常。 关注下方微信公众号,在线模考后查看