试题详情
简答题柴油发电机应急启动后带负荷顺序并说明为何是这样的?
  • ①在重新加载顺序启动以前,接收到安注和安全壳喷淋信号低压安注泵不卸载。低压安注泵在0步序时重新加速。
    安全壳喷淋泵不加载达15秒,然后,再重新起动。一直到重新加载顺序结束,非安全有关的辅助设备都保持不加载。
    ②在重新加载顺序期间,在0~15秒重新加载步序之间,接收到安注和安全壳喷淋信号。
    低压安注泵不加载达20秒,然后,再重新启动。
    在0步序以后,安全壳喷淋泵被卸载达15秒,然后再重新启动。一直到重新加载顺序结束,非安全有关的辅助设备都保持不加载。
    ③在重新加载顺序期间,在15~20秒重新加载步序之间,接收到安注和安全壳喷淋信号。
    在0步序以后,低压安注泵不加载达20秒,然后,再重新启动。
    对于整个重新加载顺序,安全壳喷淋泵是不加载的,并且,在顺序结束以后5秒钟再重新启动。
    ④在重新加载顺序期间,在20~40秒重新加载步序之间,接收到安注和安全壳喷淋信号。
    低压安注泵是不卸载的,并且要立即重新启动。安全壳喷淋在顺序结束后5S重新启动。
    ⑤在重新加载顺序以后,按收到安注和安全壳喷淋信号低压安注泵不卸载,立即重新启动,在接收到安全壳喷淋信号以后5秒钟,安全壳喷淋泵启动。