简答题简述LNA系统启动和停运的过程。
  • 启动过程:
    1)启动准备与相关的检查:
    ①钥匙:
    到值长室取得LNA柜专用钥匙:3SIPIAA3LNA-DL和3SIPIAA3LNA。
    ②电源:
    ◇380V交流电源LKE已经通电,开关LKE04BA断开并拉出;
    ◇380V交流电源LLA已经通电,开关LLA03BA断开并拉出;
    ◇UPS380V交流电源开关断开;
    ◇在UPS柜内(充电器和逆变器)检查UPS、变压器和蓄电池与电源回路断开;
    ◇确认501JS(Q050)置于旁路位置“Bypass”;
    ◇配电盘所有出线开关都断开。
    2)启动操作:
    ①变压器的启动操作:先启动变压器带载。
    (1)推入并合上变压器380V交流电源开关LKE04BA;
    (2)快速合上变压器进线隔离开关901JS(Q090);
    (3)合上变压器出线开关911JS(Q091)。
    此时LNA处于手动旁路运行方式(OperationwithManualBypass)
    ②充电器和逆变器启动操作:
    (1)推入并合上UPS380V充电器电源开关LLA03BA。
    (2)合上充电器进线开关101JS(Q001)。
    (3)在001DP中确认为“OFF”状态。
    (4)合上蓄电池熔断器开关003JA(Q004),蓄电池开始充电,检查蓄电池充放电电流和系统状态显示正常。
    (5)将501JS(Q050)置于试验位置“TEST”。
    (6)将001DP操作面板钥匙打到“UNLOCKED”位置,在001DP上按下,等待逆变器回路与变压器回路同步运行。
    (7)待逆变器输出与SBS回路输出同步后,将501JS(Q050)置于正常位置“AUTO”即正常运行模式。
    (8)检查001DP各参数和系统状态显示正常。
    2.停运操作:
    ①停运充电器和逆变器的操作:
    (1)将501JS(Q050)置于试验位置“TEST”。
    (2)在001DP操作面板钥匙打到“UNLOCKED”位置,在001DP上同时按下;
    (3)将501JS(Q050)置于旁路位置“Bypass”;
    (4)断开并拉出380V交流电源开关LLA02BA;
    (5)断开蓄电池隔离开关003JA(Q004)。
    至此,充电器和逆变器已经被停运,变压器通过旁路带载运行。
    ②系统全部停运操作:
    (1)确认所有出线开关断开;
    (2)断开并拉出变压器电源回路LKE04BA;
    (3)断开旁路进线隔离开关901JS(Q090);
    (4)断开旁路处线隔离开关911JS(Q091)。