试题详情
- 简答题简述LLS发电机运行中的注意事项。
-
检查机组振动正常,无泄漏,排烟正常,燃油量满足需求;
检查控制器有无异常报警,检查水温、油压、转速、输出电压、频率、电池电压等符合要求;
发电机组必须空载启动。如带负荷启动,易部件破坏,出现拉缸、抱轴、励磁机损坏等故障;
机组不允许超过半小时以上的连续空载或低于30%负载运转,以防机组发生润滑油泄漏现象;
控制器重新上电前一定要将紧急停机按钮按下,或者将启动蓄电池的负极接线解开,防柴油机误启动;
当控制器出现ECU报警,或者非常见的数字报警后,控制器需要重新上电,否则无法启动;
同期并网后带载,由于上游8LKI开关额定电流为235A,容量有限,只能带50%负载并网运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看