- 简答题核岛和常规岛电动机加热器是如何运行的?
-
加热器的运行方式有:
据温度控制:电机加热器内部自带温控开关,当温度达到设定值时由温控开关度自动控制加热器的启停,6.6KV电机有RCV/EAS/RIS/RRI/DVN/JPP/SEC,380V电机RAM和DEG电机都采用这种方式;这种类型加热器的指示灯一直亮着,仅表示加热器电源是投入的;
根据电机动力电源开关内部机械状态动作,电源指示灯亮表示加热器投入运行,灯灭表示加热器退出,采用这种电机加热器运行方式的6.6KV电机有:CEX/SRI/SAP/ATE/RCP/CRF/APA;
6.6KV电机加热器在以下情况自动投入:
6.6KV开关小车处于推入位置,航空插头插入,当6.6KV开关断开时,电机加热器自动投入运行(设备处于正常停运状态);
6.6KV开关小车处于完全拉出状态,001JA和003SM辅助触点使加热器回路接通(设备处于隔离状态)。
6.6KV电机加热器在以下情况自动退出:
其开关处于合闸位置时(设备正常运行状态);
开关断开位置,小车推入(正常停运),但航空插头拔出时;
试验钥匙(001CV)至‘TEST’位置(只有CRF电机加热器特有的方式)。
常规岛380V电机加热器一般也是根据电机开关抽屉位置启停,当380V电机开关抽屉拉出时,电机加热器自动停运;而380V电机开关抽屉处于推入状态时,在电机运行时加热器自动停运,在电机停运时加热器自动投入运行;
加热器手动控制:电机只能手动进行控制,只要加热器处于通电状态下加热器始终保持运行,而加热器退出是通过断电实现;手动断开电机加热器的电源控制开关(JA、JS、FU)都可以实现电机加热器的退出。 关注下方微信公众号,在线模考后查看