- 简答题了解柴油机在正常时有哪些停运信号?试验时有哪些停运信号?
-
正常运行时,控制方式选择开关LHP/Q001CC置于‘REMOTE’位置,此时跳闸信号仅有电压低、超速和手动紧急停机保护,主要目的在于确保三道屏障及电站重要设备的完整,所以LHP/Q及其辅助系统的某些不正常信号出现时不应该立即将柴油发电机停运。
试验时LHP/Q001CC置于‘LOCAL’位置,保护信号有电压低、超速、手动紧急停机、曲轴箱压力高、柴油机油槽油位低、润滑油温高高(95度)、头箱水位低、润滑油压力低低、冷却水压力低、高温水温度高(100度)、发电机轴承温度高、发电机定子温度高的保护信号。因为LHP/Q是对安全十分重要的系统,在处于试验状态时,为了确保LHP/Q及辅助系统的完整性和有效性,必须投入所有的保护。 关注下方微信公众号,在线模考后查看