试题详情
- 简答题综合重合闸装置共有几种运行方式?单相重合方式的动作行为如何?
-
综合重合闸装置共有四种运行方式,即:1)重合闸装置停用;2)单相重合闸方式;3)三相重合闸方式;4)综合重合闸方式。
单相重合闸方式的动作行为:当线路发生单相故障时,跳开故障相并单相重合,若重合不成功,则三相跳闸后不重合。若线路发生相间故障跳三相且不重合。 关注下方微信公众号,在线模考后查看