- 简答题简述6.6KV断路器、接触器的结构,动作原理。
-
6.6kV系统采用的Schneider开关柜是三相交流SF6绝缘、不设隔离开关、金属铠装、移动式、单母线系统的户内配电装置。开关柜具有各种防止误操作的措施,包括防止带负荷移动小车、防止带电合接地开关等功能。开关柜的可移动部分配置SF6断路器或SF6接触器。
开关柜的基本结构由固定的柜体和可移动的SF6断路器(接触器)小车组成。根据柜内电气设备的功能,柜体用隔板分成母线室、带驱动机构的断路器(接触器)室、带有电流互感器和接地刀闸的电缆室、低压控制室、柜顶二次线电缆及小母线室五个不同的功能单元。
动作原理:断路器的合闸与分闸操作均由通过储能电机施加反作用力的弹簧在控制电源的作用下由弹簧的弹力推动三相动触头实现的;因此,当控制电源失去时,断路器保持原状态。