简答题简述配电盘的异常与故障处理。
  • 380V电气盘故障处理:
    母线进线开关故障:
    6.6kv母线进线开关:在开关柜上有故障灯亮
    主要原因有进线开关熔断器熔断,过载保护动作等,若无法复归,通知维修处理。
    进线开关SF6压力低:开关柜上004LA亮;当出现SF6压力低信号时电气保护会自动闭锁开关合闸操作;无论开关是在断开位置,还是在合上位置,均不应执行开关的操作,需立即发出停运检修的工作申请。
    母线低电压故障
    原因:失去110V电源或110V熔断器烧毁,导致虚假低电压信号;001/002XU同时动作
    处理:检查母线电压是否小于0.7Un,通知维修处理。
    失去110V直流控制电源
    原因:LBA或LBB故障或供电开关跳闸;如果是LK*系统失去110V将导致下游馈线开关接触器跳闸;断路器拒动,继电器不能工作,远方控制指令失效。
    处理:检查110V电源正常,供电开关合闸;母线电压监测仓内控制电源小开关合上,熔断器无烧毁,否则通知维修检查处理。
    下游馈线开关故障
    馈线开关跳闸,处于故障位置(JA位置倾斜)
    原因:开关本身保护动作,如过流等;LK*母线失去380V电压或失去110V保护电源,接触器跳闸。
    处理:找出故障开关,通知电气维修处理。
    出线接地故障
    002XI的定值为3A,接地故障将导致该出线开关跳闸。
    通知电气维修,查到故障接地开关后将其断开,然后用RESET进行复位。