- 简答题简述蓄电池充电方式及巡视要点。
-
①检查房间通风情况,这是因为蓄电池的正极和负极在电解液中放电时会产H2O,H2O在电流的作用下为产生氢气,有氢爆风险。
②检查洗眼器是否可用以及水质是否正常。
③检查电解液液位在MIN与MAX之间,并且电解液中没有杂物。
④检查房间的温度与湿度是否正常。
⑤检查蓄电池电极是否有皲裂现象检查配电盘无异音,温度正常。
⑥检查房间内的清洁度,更要关注是否有电解液泄露。
⑦检查房间内灭火器等消防设施是否正常。