简答题简述默勒低压断路器、接触器的结构,动作原理。
  • (1)接触器交流回路由断路器001JA、接触器002JA、热继电器001XS、计时器001QH组成。其中001JA本身具有短路保护,它的动作不是靠电磁力,而是类似于双金属片的原理,靠不同金属受热膨胀系数不同而产生的作用力动作。它有“ON”、“OFF”、“TRIP”三个位置,停、送电时需要在电气盘上手动控制,保护跳闸后停在“TRIP”位置,此时如需重新送电,则应先将开关打到“OFF”位置才能送电。接触器002JA由110V线圈来操作,对设备的起动、停运进行控制,其控制回路见后面介绍。热继电器001XS的作用是提供过负荷保护,计时器则记录设备的运行时间。
    (2)开关的直流电源包括110V和48V两个回路。110V电源的接入是通过插入式接点和熔断器来实现的,没有专门的直流小开关,这一点与法国产CF型低压接触器不同。在配电盘上仍然有125V的总开关001JA和用来实现低压跳闸功能的002JA。接触器的控制线圈、跳闸中间继电器001XD、故障继电器001/002XK、“remote/local”选择开关001CC以及就地指示灯都接在110V回路中。这里的001CC在选择”local”位置时,可在电气盘上进行就地起停操作,其实它的功能相当于法国设备的就地试验盒。开关的48V回路用于进行远方控制,起动中间继电器001XR和停运中间继电器002XR都接于48V回路中。