简答题简述电气盘的一般继电保护作用及运行。
  • 为了保证电力系统的安全稳定运行,我们必须采取各种积极措施,消除或者减少发生故障的可能性,把事故消灭在发生之前;或者在故障发生之后,迅速而有选择性的切除故障元件,有效地控制事故使其危害程度降至最低。为此,我们在电力系统中安装电气保护装置,它们是一些能够反映电力系统中电气元件发生故障或者不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出警报信号的自动装置。
    由于以前这些保护装置大多是由单个继电器或继电器和其他附属设备构成的,所以又叫做继电保护装置。虽然现在继电器已经被电子元件和计算机取代,但是电力系统中仍沿用此名称。
    继电保护的任务是:
    在系统运行正常时,它应能完整地、安全地监视各种设备的运行状况,为值班人员提供可靠的运行依据;
    在系统发生故障时,能够自动、迅速、有选择性地将故障元件从系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。
    及时反应电气元件的不正常运行状态,并在系统出现不正常运行状态时,能及时地、准确地发出信号或警报,通知值班人员尽快做出处理;此时保护动作于发出信号,减负荷或跳闸,不要求保护迅速动作,而是根据对系统及元件的危害程度规定一定的延时,以免由于干扰引起误动作。
    6.6kV/380V低压厂变及低压母线均装设有过负荷保护、过流保护,零序保护及低压母线反时限过流、母线电压监察装置等。下面就将各保护的作用及动作后果描述如下:
    低压厂变过负荷保护:低压厂变的高压侧装设一套过负荷保护,其动作延时10秒,作用于高压侧开关跳闸。该继电器装在6.6KV接触器盘上。
    变压器过流保护:低压厂变的过流保护其主要作为厂变本身及其高,低压侧引接线短路故障的保护。动作特性为定时限保护、该继电器装设在6KV接触器盘上。
    低压厂变零序保护:该保护由安装于变压器低压侧中性点引出线的电流互感器上。由于380V低压系统采用三线一地制接线,其大量的负荷为照明盘、检修电源、低容量电机及人经常接触的附属设备,如阀门的电动头等。当其发生单相故障易引起人身及设备危险,故装设了零序保护。该保护的保护范围为主变低压侧线圈及其引出线和380V低压母线的单相接地故障,同时也作为所供负荷单相接地故障的后备保护。该保护继电器装设在380V低压配电盘的电压监察盘上。其动作将使厂变高压侧开关跳闸。
    低压厂变的低压侧过流保护:该保护装置由安装于厂变低压侧的电流互感器上,装置的动作特性为反时限电流保护。主要作为厂变低压引出线至低压母线的主保护,同时,它也作为所带负荷的后备保护,该保护动作后将造成厂变高压侧开关跳闸。
    变压器温度报警:在厂用变压器的本身装设有三个温度测量装置,当其温度高时,在厂用电压监察盘上004LA灯亮,发出故障报警。