- 简答题简述主变和厂变的冷却方式及主变冷却器的切换操作。
- 主变冷却器是强迫油循环风冷,冷却器共分为四组,每组冷却器包括一台油泵和三台风扇以及其热偶控制箱,在非夏季模式正常情况下,一组在工作位置,两组在备用位置,一组在辅助位置,夏季模式时,两台在工作位置,一组在备用位置,一组在辅助位置。,主变送电后处于工作位置的冷却器自动启动,辅助位置的冷却器会根据变压器温度或者负荷电流启动,备用位置的冷却器则会在工作位置或辅助位置运行的冷却器故障跳闸后启动。厂变冷却器为自然油循环风冷,共12组冷却器,每组冷却器由一台风扇冷却。12组冷却器统一控制,有手动和自动两种控制方式。风扇自动控制下根据变压器顶层油温或变压器负荷电流来启停。