试题详情
简答题简述厂变至3LGA/LGD进线断路器110V控制电源的作用及断电后有何后果?
  • 厂变至3LGA/LGD进线断路器的110V直流电源都是由LBA母线承担。该断路器属于“双稳”型开关,有两个操作线圈(合闸线圈和跳闸线圈)。需要合闸时,合闸线圈通电,合闸后线圈失电,开关靠内部机械结构保持在合闸位置,要断开开关,必须使跳闸线圈通电。
    当失去110V直流电源,触发电气盘故障信号,进线断路器保持在原状态,只能在就地手动机械脱扣,而所有保护在供电恢复之前将不起作用,就地开关上的所有指示灯灯灭。虽然失去110V进线断路器保持在原状态,但LBA同时给厂变进线开关的电压互感器提供工作电源,失去110V直流,LGA、LGD将导致厂变进线低电压继电器动作,触发主变进线低电压保护信号,延迟2.5秒GEW超高压断路器断开,机组甩至带厂用电;延时4s汽机跳闸,发电机解列。此时LGB/LGC转入LGR供电,柴油发电机启动,同时LGA/LGD上的主泵、RAM等负荷失去供电,引起紧急停堆。