试题详情
- 简答题若线路保护检修,请简述该变电站中如何隔离220kV线路第一套保护装置与`站内其余装置的GOOSE报文有效通讯。
-
(1)投入线路保护装置的“检修状态”硬压板;
(2)退出线路保护装置所有的“GOOSE出口”软压板;
(3)退出所有与线路保护装置相关装置的“GOOSE接收”软压板;
(4)退出线路保护装置背后的GOOSE光纤。 关注下方微信公众号,在线模考后查看