- 简答题5min工频耐压试验与1min工频耐压试验比较有什么不同?
- 目前,我国制订的绝缘杆耐压试验标准根据使用电压等级的不同而分为两类:一类适用于10~220kV的绝缘杆,只进行1min工频耐压试验另一类适用330~500kV的绝缘杆,则需要进行5min工频耐压和15次操作冲击耐压试验。二者的区别:
(1)使用范围不同。5min工频耐压试验一般用于330kV及以上的超高压电气设备的检验。
(2)试验时间不同。由于330kV及以上的电气设备绝缘水平主要决定于内部过电压,而这些等级的设备(或工具)在运行电压和工频电压作用下,内绝缘的老化和外绝缘的污秽发展成为放电、击穿、闪络均需要时间过程。为使其缺陷充分暴露,故采用较长的耐压时间。
(3)试验电压不同。以预防性试验标准为例,220kV及以下范围的1min工频耐压试验倍数最小是2(440/220),而330kV及以上范围的5min工频耐压试验倍数最大为1.16(580/500),最小为1.15(380/330)。这是因为如果用1min工频耐压试验过电压代替操作过电压制定超高压设备工频试验电压标准的话,对绝缘要求太高,所以采用了这种限制后的数值作为超高压电气设备的耐压试验项目之一。 关注下方微信公众号,在线模考后查看