简答题简述气密测试的步骤
  • 气密测试前,要先打开门窗保持空气流通
    (1)连接压力计
    1)关闭表前阀;
    2)打开灶前阀门、热水器前阀门;
    3)打开灶具控制阀燃烧管道内余气;
    4)拆除灶具连接软管,连接试漏三通及压力计(如需要更换软管,在这时更换,更换胶管要顺弧形、
    管卡不能阻碍阀门开关、使用专用软管剪刀、管卡离开胶管顶部2~3mm、检查新胶管使用年限)。
    (2)气密测试
    1)缓慢打开表前阀补压,观察压力计压力是否正常;
    2)关闭表前阀;
    3)稳压一分钟,(为了增加工作效率,不浪费时间,这时用测漏仪检查立管及户内管线);观察两分钟,(在压力计的水柱最高点作一记号,利用这段时间登记燃气表、燃具资料,包括型号、品牌等资料,是否有违章)观察压力计,压力不下降为合格。
    (3)表前阀内漏测试
    1)打开灶具控制阀,将系统内燃气燃烧掉,压力归零;
    2)关闭灶具控制阀,观察一分钟,压力不上升为正常。
    (4)灶前阀内漏测试
    1)关闭灶前阀;
    2)打开表前阀补压;(表前阀保持在打开状况);
    3)压力计压力应保持在零的位置不变,观察一分钟,压力不上升为正常。
    (5)静压检查
    打开灶前阀,观察压力计水柱高度(上压+下压),记录静态压力。
    (6)动压检查(又名“工作压力”或“灶前压力”)
    1)打开所有炉具,调到最大火(灶具燃烧器“全部”同时间打开),观察压力计水柱高度,(上压+下压),记录动态压力;
    *如压差太大,可能有堵管、燃气表损坏、阀门损坏等问题,需要报告有关部门跟进。
    (7)灶具熄火安全装置检查
    1)灶具保持在燃烧的状况,(关闭热水器热水龙头);
    2)关闭灶前阀;
    3)观察燃烧器,火焰熄灭后十多秒钟(闭阀时间不应超过60秒钟),应聆听到电磁阀闭阀声音(有声音表示安全装置的电磁阀能正常关闭,*每一个燃烧器应有独立的电磁阀闭阀声音);
    4)打开灶前阀补压,马上关闭灶前阀;
    5)观察压力计1分钟,不漏气为合格(不漏气表示燃具的安全装置的电磁阀不漏气);
    (8)拆除压力计,置换空气
    1)关闭所有灶具控制阀;燃烧余气;
    2)将试漏三通及压力计拆除;
    3)重新连接胶管,(检查胶管是否老化、变形、变硬等情况,胶管及灶前阀头部是否清洁,安装管卡时留意凸出位置应放在阀门下部,不能阻碍客人开关阀门,并需离开胶管顶部2~3mm)。