- 简答题避雷器正常巡视和特殊巡视检查的项目各有哪些?
-
正常巡视检查项目有:
(1)检查避雷器瓷套表面情况。避雷器表面应不受污染,因为污染将使电压分布不均匀,可能引起部分阀片故障,影响灭弧性能,降低保护特性。当发现瓷套表面脏污时,必须及时清扫。
(2)检查避雷器引线及引下线有无烧伤痕迹和断股现象,放电记录器是否烧坏。
(3)检查避雷器引线上端引线处密封是否完好。因为密封不好进水受潮会引起故障。
(4)检查避雷器与被保护设备之间电气距离是否符合要求。避雷器应尽量靠近被保护电气设备,其距离应符合规程规定。
(5)泄漏电流毫安表指示在正常范围内,并与历史记录比较应无明显变化。
(6)均压环无松动、歪斜。
(7)接地应良好,无松脱现象。
(8)动作次数有无变化,并分析动作原因。
特殊巡视检查项目有:
(1)雷雨后应检查雷电记录器动作情况,避雷器表面有无放电闪络痕迹。
(2)避雷器引线及引下线是否松动。
(3)避雷器本体是否摆动。
(4)结合停电检查避雷器上法兰泄孔是否畅通。 关注下方微信公众号,在线模考后查看