- 简答题简述差压仪表的投入程序
-
差压仪表的投入程序为:
(1)冲洗仪表正、负压导管
①停差压计。关闭差压仪表的正、负压门,打开平衡门。
②待被测容器压力达0.1MPa时,开启一次阀门后,再缓缓打开正压(或负压)排污门,分别冲洗正、负压导管。
③导管冲洗干净后,关闭排污门。
(2)待导管冷却后,再启动仪表;若管路中装有空气门,应先开启一下空气门,排除空气后,才能启动仪表。
(3)仪表的启动
①检查仪表平衡门是否已处在开启位置。
②渐渐开启仪表正压门。当测量介质为蒸汽或液体时,待测量室充满被测凝结水或液体后,松开仪表的正、负测量室的排污螺钉。待介质逸出并排净气泡后,拧紧排污螺钉。然后,检查仪表各部分是否有渗漏现象,并检查仪表零点。
③关闭平衡门,逐渐打开负压门,此时仪表应有指示。
(4)仪表投入后的检查
①在运行过程中,如要检查导管及仪表是否工作正常,可稍开排污门。开正排污门时,仪表指示应减小;开负排污门时,仪表指示应增大。
②在运行过程中,如要检查仪表零位,可先打开平衡门,再关负压门,观察仪表零位是否正确(切勿在平衡门,正、负压门都在打开位置时,检查仪表零位)。
③在运行过程中,如要进行排污冲洗时,必须注意先打开仪表平衡门,再关闭正、负压门,然后打开排污门,以免仪表承受过大的单向静压。 关注下方微信公众号,在线模考后查看