试题详情
- 简答题 某新建供水厂的滤池为矩形现浇钢筋混凝土结构,平面尺寸为53.65m×21.30m,有效深度3.7m。滤池控制室为现浇钢筋混凝土框架二层结构。 滤池采用滤头配水、气一水联合反冲洗方式,集中控制操作。滤料层由承托层、石英砂滤料构成;浑水区设进水管和反冲洗集水槽。为保证滤池过滤效果,必须严格控制每道工序的施工质量。施工项目部采取的质量措施有:(1)对滤头、滤板、滤梁逐一检验,清理;(2)用应力扳手按设计要求检查滤头紧固度;(3)保证地梁、承梁的位置准确;(4)滤梁安装水平精度;(5)滤板安装不得有错台;(6)封闭滤板间、滤板、池壁之间缝隙。 现浇钢筋混凝土框架二层结构拆除模板支架时,4名操作工人所在的脚手架平台突然因东南角脚手架屈曲变形倒塌而坠落,一人死亡,三人重伤。事故调查中发现:(1)4名工人拆除模板现场没有施工技术人员和安全管理人员;(2)项目部未能提供安全技术交底书面材料。 问题 (1)对过滤池安装采取的质量措施是否齐全,还应包括哪些? (2)试分析安全事故的可能原因,并给出正确做法。 (3)事故调查反映出项目部施工安全管理有哪些主要缺失?
-
(1)不全。还应包括:1)滤头安装后须做通气试验;2)严格控制滤料支承层和滤料铺装层厚度及平整度;3)滤料铺装后,须做反冲洗试验,通气通水检查反冲效果。
(2)安全事故可能原因主要有:
1)脚手架屈曲变形分析:脚手架拆除没有按施工方案或专项方案要求由上而下逐层进行,提前拆除了支撑或加固杆件导致脚手架失稳变形。
2)造成伤亡是作业人员未按有关规定使用安全带。
正确做法:
1)拆除作业应按施工方案或专项方案要求由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。
2)拆除作业时,作业人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
(3)安全管理主要缺失:
1)拆除二层支架模板是危险性较大的风险点,现场操作中没有技术人员和安全人员在场,是项目部安全管理过程监督的缺失。
2)拆除两层结构模板支架应有专项方案,对拆除过程的技术与安全要点、危险点以及防范措施应有安全技术交底。项目部未能提供有关书面材料,表明项目部在安全技术交底存在缺失。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 水泥混凝土面层板厚度大于等于200mm时
- 下列关于定位焊缝说法正确的是( )。
- 采用综合单价法编制施工图预算是以()为计
- 环境法的原则包括()。
- 城镇道路基层施工时,石灰稳定土基层与水泥
- 沥青混凝土混合料松铺系数应根据混合料种类
- 热水热力站站房长度为12.6m,且热力网
- 背景: 某公司承建地铁A线10标区间
- 关于石方路基施工的说法正确的有()。
- 注浆工艺应简单、方便、安全,应根据()选
- 改性沥青路面的摊铺和碾压温度为()。
- 实进度控制的措施应具体到( )。
- 路基施工测量主要完成( )、钉线外边桩和
- 工程用土按照土的坚实系数分类时,若坚实系
- 垃圾场设在城市所在地区的()。
- 符合城镇道路路基压实施工要求的有()。
- 某污水厂扩建工程,由原水管线、格栅
- 沥青混合料面层压实成型施工时,沥青混凝土
- 关于大体积混凝土浇筑的说法,正确的有()
- 预制安装水池壁板缝浇筑混凝土时,壁板接缝