- 简答题对发电机绝缘合格是如何规定的?
-
(1)在发电机大、小修后或一次回路检修过后,应由检修人员负责测量发电机定子、转子、测温元件、轴承及汇水管的绝缘是否合格,并向运行人员交底。要求如下:
不同条件下测得的绝缘电阻值应换算到前一次相同条件下的测量值。其值不得低于前一次的1/3―1/5倍。各相绝缘电阻值的差异倍数不得大于2,极化指数(10min与1min值之比)至少为2。
同温度下的绝缘电阻值用下列公式进行换算:
Rt=R75℃×2(75-t)/10
其中Rt为t℃时的绝缘电阻值
R75℃为75℃时的绝缘电阻值
发电机转子绕组用500V摇表测量绝缘电阻,10min的绝缘电阻不得低于10MΩ(25℃时值)。
设备温度每升高约10℃,其绝缘电阻值约降低一半,当极化指数不小于2时,表示设备较为干净和干燥。
发电机内所有测温元件的对地绝缘用250V摇表测量,冷态时其值不应低于1MΩ。
若某一测量对象的绝缘电阻值不满足上述要求时,应采取措施加以恢复。若一时不能恢复,发电机能否投入运行,应由总工程师决定。
(2)发电机停役超过三天或一次回路有检修工作、做过安措时,在机组投入运行前,必须测量发电机定子绝缘电阻,范围包括发电机定子线圈、励磁变高压侧、主变低压侧及高厂变高压侧,以保证在发变组一次系统中无短路接地现象(测量时发变组应处冷备用状态,机端各压变及发电机中性点压变退出):
用2500V摇表测得的定子绕组绝缘电阻值与前一次相同条件(通水或不通水)下测得值接近,一般不得低于前一次测量值的1/3。当测得的数据较前几次明显偏小时,必须查明原因后方可升压并网。
发电机转子绕组绝缘电阻应用万用表在转子集电环上测量,其值不得低于500kΩ。 关注下方微信公众号,在线模考后查看