- 简答题小接地电流系统中发生单相接地时,为什么可以继续运行1-2h?
- 这是因为小接地电流系统发生单相金属性接地时,一方面由于对地电容被短路,接地相对地电压变为零,非接地相对地电压由相电压变为线电压;另一方面,三个线电压保持不变,且仍然是对称的,加之故障点电流很小,因此对负荷的供电没有影响。
单相接地时,在一般情况下都允许再继续运行1~2h而不必立即跳闸,这也是采用中性点非直接接地运行方式的主要优点。但在单相接地以后,其他两相对地电压升高到原来的倍,为了防止故障进一步扩大成两点、多点接地短路,应及时发出信号,以便运行人员采取措施予以消除。 关注下方微信公众号,在线模考后查看