试题详情
- 简答题使用摇表进行测量工作时应注意什么?
- 使用摇表测量时应注意:
(1)使用摇表测量高压设备的绝缘,应由两人担任。
(2)测量用的导线,应使用绝缘导线,其端部应有绝缘套。
(3)测量绝缘时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备无人工作后,可进行。在测量中禁止他人接近设备。在测量绝缘前后,必须将被试设备对地放电。测量线路绝缘时,应取得对方允许后方可进行。
(4)在有感应电压的线路上(同杆架设的双回线或单回路与另一线路有平行段)测量绝缘时,必须将另一回线路同时停电,方可进行。雷电时,严禁测量线路绝缘。
(5)在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和摇表安放的位置,必须选择适当,保持安全距离,以免摇表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时,必须注意监护,防止工作人员触电。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 泵与风机的主要工作参数有:流量;压头;功
- 过热器、再热器的作用是什么?
- 机组启动采用几种方式?
- 水冷壁四周采用了内螺纹管,可以使水冷壁中
- 220KVSF6开关压力是如何规定的?
- 排烟损失是指排到大气的()高于周围空气的
- 若运行中若吸、送风机全部跳闸,应强制自然
- 主汽阀、调阀开启关闭的动力由谁提供?
- 影响汽压的主要因素()、总风量、炉膛火焰
- 发电机转子绕组绝缘电阻用500V摇表由检
- 三相异步电机的旋转磁场是怎样产生的?
- 断路器拒绝跳闸时的检查内容有哪些?
- 说明SFP3——360000/220型号
- 抗燃油再生装置投用步骤及注意事项?
- 变压器正常巡检项目有哪些?
- 如何判断就地风门开度,启动前检查风门,挡
- 省煤器的主要作用是吸收尾部烟气中的热量,
- 6kV电气设备绝缘电阻不得低于()MΩ。
- 真空泵工作液及工作液冷却水源有几路,如何
- 锅炉吹灰枪卡涩在炉膛内的处理注意事项有哪