- 简答题惰气发生装置的甲板总管惰气高压(高于800mm水柱)(PAH-6.33)可能原因是什么?
-
原因:
(1)日光晒热引起货油舱和甲板总管内惰气膨胀;
(2)货油舱装油导致甲板惰气总管压力升高;
(3)惰气发生装置运行时,控制阀(PCV-3.45B.关闭或粘住;
(4)压力变送器(PT-6.33)故障;
(5)压力开关故障;
(6)报警系统误动作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看