- 简答题基桩高应变检测与低应变检测有哪些不同?
-
基桩动力检测方法按动荷载作用产生的桩顶位移和桩身应变大小可分为高应变法和低应变法。
(1)按位移大小分
高应变动力试桩利用几十千牛至几百千牛的重锤打击桩顶,使桩产生动位移接近常规静载试桩的沉降量级,以便使桩侧和桩端岩土阻力大部分乃至充分发挥。即桩周土全部或大部分产生塑性变形,直观表现为桩出现贯人度。
低应变动力试桩采用几牛至几百牛的手锤、力棒或上千牛重的铁球锤击桩顶,或采用几百牛出力的电磁激振器在桩顶激振,桩一土系统处于弹性状态,桩顶位移比高应变法低2一3个数量级。
(2)按桩身应变量级分
高应变法桩身应变量通常在0,1‰一1.0‰范围内。低应变法桩身应变量一般小于0.01‰。 关注下方微信公众号,在线模考后查看