简答题简述除氧器水位高原因及处理。
  • 原因:
    A.除氧器水位指示不准。
    B.除氧器上水电动阀故障或旁路调节阀误开。
    C.机组甩负荷或减负荷速度太快。
    D.给水量突减。
    处理:
    A.核对有关水位计,确认除氧器水位是否高。
    B.水位自动调整失灵,应立即切为手动控制,配合凝泵变频进行控制。
    C.机组甩负荷或减负荷速度太快,应及时调整除氧器进水量。
    D.水位升至高Ⅱ值时,除氧器至锅炉启动扩容器电动阀应自动开启,否则手动开启。
    E.水位升至高Ⅲ值时,除氧器底部放水阀应开启,否则手动开启。检查除氧器四抽进汽电动阀或辅汽进汽电动阀自动关闭,三号高加正常疏水阀自动关闭,否则手动关闭。
    F.水位变化较大时,应到就地核对水位,避免出现假水位,若出现假水位,除氧器上水调阀应切为手动调整。