试题详情
简答题发电机出口2PT断线现象处理?
  • 1)、现象:
    a.警铃响,CRT上“发电机A柜PT断线”光字牌翻红;
    b.发变组保护A柜内PT断线信号发出;
    c.如果PT一次侧断线,零序电压有指示,发电机其他各表计指示正常。
    2)、处理:
    a.汇报值长,退出发变组A柜失磁、复合电压过流保护、失步、定子接地保护,退出B柜定子接地保护;
    b.对发电机定、转子回路电压、电流加强监视;
    c.检查PT一、二次回路,是否一次保险熔断或二次回路开路、空开脱扣。如果是空开跳闸则合上二次空开,合上后又跳闸则由维护电气人员处理。如果是一次保险熔断则更换一次保险,更换时应测量PT绝缘合格、检查小车与柜内接地片接触良好后,方可投人PT运行;
    d.恢复正常运行方式后,投入停用的保护。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题