试题详情
- 简答题电力系统运行操作一般有哪些原则?
-
电力系统运行操作的原则:
1)电力系统运行操作,应按规程规定的调度指挥关系,在值班调度员的指挥下进行
2)操作前要充分考虑操作后系统接线的正确性,并应特别注意对重要用户供电的可靠性的影响
3)操作前要对系统的有功和无功功率加以平衡,保证操作后系统的稳定性,并应考虑备用容量的分布
4)操作时注意系统变更后引起的潮流电压及频率的变化,并应将改变的运行接线及潮流变化及时通知有关现场
5)任何停电作业的电气设备,必须先在所以电源侧挂一组地线后,才允许在作业侧挂地线,开始工作;送电前,必须所以作业单位全部作业结束,现场地线全部拆除,作业人员以全部撤离现场,然后才能将所有电源侧地线拆除
6)继电保护及自动化装置应配合协调
7)由于检修、扩建有可能造成相序或相位紊乱者,送电前注意进行核相。环状网络中的变压器的操作,可能引起电磁环网中接线角度发生变化的时,应及时通知有关单位。
8)带电作业,要按检修申请制度提前向所属调度提出申请,批准后方允许作业
9)严禁约时停送电,严禁约时挂拆接地线,严禁约时开始、结束检修工作
10)系统操作后,事故处理措施应重新考虑。应事先拟好事故预想,并与有关现场联系好。系统变更后的解列点必要是应重新考虑。 关注下方微信公众号,在线模考后查看