试题详情
- 简答题 装配式预应力混凝土水池施工技术之案例分析 1、背景 某市自来水厂进行扩建,新建沉淀池一座,设计为无盖圆形,直径30m,池壁应用预制板吊装外缠预应力钢丝结构。A市政公司中标承建项目,并针对工程成立了项目部。项目部组织编写了池壁预制板吊装施工方案,包含工程概况,主要技术措施、安全措施三个方面;工程开工前,项目部技术质量部长组织了图纸会审;并与项目技术负责人根据质量和价格,确定了钢丝供应厂商。在池壁预制板拼装完毕后,板缝采用与池壁预制板强度等级一致的普通混凝土灌注。 2、问题 (1)池壁预制板吊装施工方案还要补充哪些主要内容? (2)项目部技术质量部长做法是否符合要求?给出正确做法。 (3)指出池壁预制板板缝混凝土灌注不妥之处。
-
(1)问题1
尚需补充:吊装进度网络计划,质量保证措施,安全保证措施和文明施工措施等主要内容。
(2)问题2
不符合要求。正确做法:应由项目技术负责人主持对图纸的审核,并应形成会审记录,应由项目负责人(经理)按施工组织设计中质量计划关于物资采购的规定,经过招标程序选择预应力钢丝供应厂家。
(3)问题3
有两点不正确:一是灌注板缝混凝土要采用微膨胀混凝土;二是混凝土强度应大于预制板混凝土强度一个等级。 关注下方微信公众号,在线模考后查看