- 简答题线路单相TV和旁母单相TV有何作用?运行中有何注意事项?
-
(1)线路单相TV与母线TV同时接入同期检测装置,把线路所接的电力系统和母线电力系统的相位、相序、频率和电压进行比较,符合两个电力系统并列条件要求,同期并网就可以成功,联网断路器就可以合上,反之断路器不能合闸。
(2)如果断路器投入检无压重合闸,当断路器自动跳闸后,通过线路单相TV检测,如果线路没有电压,才能重合,如果有电压,就不能重合。
(3)旁母单相TV是当旁路断路器进行旁带线路断路器时,如果需要旁路断路器所带线路的电力系统与母线电力系统联网并列运行时,则用旁母单相断路器和母线TV的要求量进行比较,实现同期合闸。同样,如果线路为检无压重合,也用该电压互感器进行判断线路有、无电压,实现检无压重合闸。
运行人员要按照运行规程要求,认真巡视TV。同时还要监视单相电压互感器二次空气开关,以防止不能同期合闸或非同期合闸。线路或旁母有检修工作时,必须拉开二次空气开关,以防止单相TV向线路反充电,威胁线路工作人员的人身安全。 关注下方微信公众号,在线模考后查看