试题详情
简答题对于贮存气态工业气体的球形贮罐的投运有何要求?
  • 如城市煤气或天然气贮罐,其投产可按下述方法进行:
    用惰性气体把球罐内空气完全置换,最后再用可燃气把惰性气体驱替出来,用惰性气体在空气与可燃气之间缓冲填充,将球罐内的空气,部分地置换掉,最后再用可燃气体驱替出来。
    球形容器的每次起动或停车,都应在有经验的专业人员指导之下进行。第一次起动时还应有制造厂的代表参加。在整个充气期间,应对充人容器内的气量、贮器内的压力和出来的混合气加以分析控制,并报告其分析结果,混合气的组分不应达到爆炸范围。
    在分析控制方面,要测定典型成分,例如空气与可燃气的混合物,要测定氧的成分。在某些情况下还要测定比重。可燃气体的个别成分(例如氢或甲烷)的记录,开工时可以推荐实行,而停工时则是绝对必须记录。充气时的控制,最好是用探测器进行,在要求顺利运行所需的全部预检查和控制分析结束之后,即可按如下第一次起动:
    1、检查球罐接地是否良好;
    2、所有的管道包括临时敷设的,均应与球罐做导电连接;
    3、将局部工作的完成时间在工作计划中规定下来;
    4、更换介质时,罐内始终要保持至少20毫巴(表压)的正压;
    5、混入球罐内的个别气体要保持最少。
    选用以惰性气体氮进行缓冲充气的方法时,贮罐几何容积的30%左右要充以惰性气体。在对几何容积为20000m3的球罐进行投产时的经验表明:通过进口管向减压管道供氮开始后约9至10小时,氧的含量即剧烈下降,投产后约11至12小时,应使减压管线的可燃气体(城市煤气)的成分分析达到全是一氧化碳含量,把这作为球罐已充满可燃气体的标志。这时即可切断投产开工的减压管线,使球罐带压运行。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看