简答题SH/T3512-2002标准中对液压试验有何步骤规定?
  • (1)试验时球罐顶部应设排气孔,充液时应将球罐内空气排尽,试验过程中,应保持球罐外表面干燥,当壁温与液体温度接近时,方可开始升压;
    (2)升压压力应缓慢上升,当压力升至试验压力50%时,保持15分钟,然后应对球罐所有的焊缝和连接部位进行检查,确认无泄漏后继续升压;
    (3)当压力升至试验压力90%时,保持15分钟,再进行检查,确认无泄漏后继续升压;
    (4)当压力升至试验压力时,保持30分钟,然后将压力降至试验压力的80%,保压足够时间,并对球罐所有的焊缝和连接部位进行检查;
    (5)液压试验完毕后,降压应缓慢进行,待顶部压力表指示值降至零后,打开防空口和顶部人孔盖,按施工技术文件要求排放试验用水,并将水排尽。