- 简答题如何预防外爆压出现的缺陷?
-
(1)残爆和拒爆:仅使一部分药包爆炸称为残爆,药包完全未爆炸称为拒爆,发生原因是药量不足或不均匀、受潮或雷管的起爆力不够等。防止措施是要使用合格的未受潮的导爆索,并严防其打扭或硬弯,以防药芯隔离发生残爆和拒爆。
(2)铝管表面烧伤:防止措施是要按规定加保护层,导爆索要缠绕紧密,不得留有空隙。
(3)鼓包:管内壁存有残留汽油或水分,受热后变成气体引起鼓包,因此,必须擦净汽油和水分,另外在阴雨潮湿天气不宜爆压。
(4)开裂:原因是铝管含有杂质、汽泡、伸长率低等缺陷或装药量过大引起的;防止措施为采用冷拔成型的铝管,并按规定装药。
(5)接续管弯曲:防止措施为装药均匀,支架爆压管时应牢固,距地面不小于1.0m。 关注下方微信公众号,在线模考后查看